LED太陽能路燈安裝后的維護管理及巡修制度
發布時間:2021-02-18 16:12:24
LED太陽能路燈管理適用范圍
1、本制度適用于鎮區、村級道路范圍內路燈設備(包括代管路燈),電源開關、閘刀、路燈附屬設備(光控、鐘控、戶外落地控制箱),以及所屬管理范圍的路燈直、路燈引下線、電纜等運行工作。
2、本制度制訂目的是確保路燈設備的正常運行。消滅路燈設備事故,延長路燈設備的使用壽命。
3、在運行中有關安全事項應遵照部頒的"電業安全工作規程"和公司的“安全管理制度”實施。 第一章、路燈巡修 第二條、巡修人員的職責 1、巡修人員根據劃分的范圍,定期完成每天應巡修的任務,不能任意調換巡視范圍。
2、巡修中發現的失明燈盞應做好記錄。
3、巡修人員要掌握本鎮區內的路燈控制方式,接觸開關和光源種類、數量等設備情況。
4、因供電系統發生故障,造成路燈大批失明、燒毀或白天放光。必須及時通知我部門,組織力量進行搶修,當日修好。
第三條、巡修1、巡修工作按目的分為:
、、定期性巡修。
、、特殊性巡修。
、、定期性巡修是根據多年巡修經驗,結合設備和光源等多種因素決定,為確保路燈亮燈率,其周期規定如下:
、、鎮區道路,每周3次。
、、村級道路,每周1次。
、、特殊性巡修是指屬下列情況之一的巡修:
、、有重要活動。
、、遇有異常自然條件(如冰雹、臺風、暴雨等)。
、、節假日(國慶、春節等)。
2、巡修時間
、、定期性巡修,因冬季和夏季亮燈時間差別較大,故巡修時間分別為: 夏季:5月1日-9月30日 每周一至五19:00-23:00 冬季:10月1日-4月30日 每周一至五17:00-23:00
、、特殊性巡修按當時工作需要決定。
3、巡修內容
、、凡有下列情況之一,均應在巡修中處理;
、、由任何原因引起的失明燈。如: Ⅰ、燈泡壽命終了或管壓較高忽亮忽熄; Ⅱ、燈泡光色嚴重反常; Ⅲ、燈泡損壞,只剩下燈芯; Ⅳ、下引線松脫,保險絲熔斷等Ⅴ、觸發器、鎮流器損壞等。
、、燈頭、燈身松動或照明方向不正;
、、鎮流器噪音異常的。
、、當日不能處理或備品不夠時,應在下次巡修時修復。如:
、、燈頭、燈罩損壞;
、、個別缺燈,無燈的補燈工作等。
4、巡修管理
、、應建立的資料:
、、分塊巡修小圖(標明巡修路線)。
、、設備資料記錄(注明燈具及各種光源的系統圖,路燈設備一覽表)。
、、巡修記錄。 ⑵、亮燈率. 鎮區路燈平均亮燈率不低于98%。
村級路燈平均亮燈率不低于96%
路燈設備檢查
第四條、照明燈具
村級路燈平均亮燈率不低于96%
路燈設備檢查
第四條、照明燈具
1、檢查時照明燈具應達到下列要求:
、、檢查燈泡應良好、位置應適當、其容量應與一覽表的記載相符。
、、燈罩(包括透明罩和反光罩)應完整。
、、燈罩螺絲無松動、損壞和缺少等情況。
、、封閉型燈具,應完整無漏水。
、、燈具和支架等連接的螺絲、開口銷、底腳螺絲等應良好。
、、燈具的油漆良好,無銹蝕等情況。
、、燈頭應完好,無松動。
、、燈頭線的絕緣良好,與燈頭的連接應可靠。
2、燈架和燈桿檢查。
、、燈架和燈桿裝置應齊全、平整或豎直,無殘缺歪斜或變形。
、、燈架管子、拉杠、撐板,無嚴重銹蝕或斷裂等情況。
、、鐵箍規格應合適,螺栓螺帽應完整,無銹蝕現象。
、、燈桿的底腳螺絲或其他的安裝設施應良好。
、、鋼管燈桿無生銹、裂縫和斷裂等情況。
、、燈桿編號清晰。
、、引下線無松弛及損壞情況。
、、引下線的絕緣應良好。
、、引下線與路燈線、燈頭線的連接處應良好。
、、燈桿接線匣無漏水,匣蓋無銹蝕,螺絲齊全。
、、上桿的穿線管子無損壞,管子口導線應完好,安裝處無松動和銹蝕。
3、電纜線路檢查
、、檢查沿線無綠化種樹、修路及地面堆物下沉等各種異常情況。
、、各種電纜應用500伏搖表測量其絕緣電阻,測量時應將電纜接線匣內線路接頭解開,電纜絕緣電阻謝絕小于0.5兆歐姆。
、、電纜接線匣或管窨井應完好,無拉圾或積水現象。
、、燈桿底座內、接線匣無積水,熔絲良好,匣蓋無銹蝕,螺絲應齊全。
、、燈桿底座內電纜接線柱及鎮流器接線無斷裂,外殼無銹蝕等情況。
、、電纜線路檢查一般五年一次。
4、其它檢查項目
、、由于拆遷、道路拓寬等情況的變化,所裝的燈盞應符合實際的需要。
、、沒有因綠化樹木加固而埋設的水泥樁、建設等情況影響桿線和電纜線路安全運行和照明效果。
、、未經許可嚴禁在路燈設備上裝飾廣告物。
、、嚴禁在路燈電源上私接非路燈負載。
、、燈桿接地電阻每五年測定,電阻小于等于10Ω(高桿燈接地電阻小于等于4Ω)。
路燈維護
巡修時發現下列重要缺陷,如不能在現場解決應向領導匯報,在保證安全的原則下,組織力量迅速處理。
巡修時發現下列重要缺陷,如不能在現場解決應向領導匯報,在保證安全的原則下,組織力量迅速處理。
1、有倒桿、鋼桿裂、繼線或設備下墜等危險應立即處理。
2、因導線絕緣不良對地、對其他線路或物體距離不正常有引起接地、碰線和有人觸電等危險應立即處理。
3、燈桿嚴重歪斜、燈號不全及嚴重影響鎮容的現象。
4、接地或接零失效有引起行人或工作人員觸電的危險。
5、銘牌、編號、桿號、燈號等不全,影響事故處理等缺陷。
6、燈桿底座小室內無鎮流器、無小門、導線外露等應立即處理。
路燈電壓的測量
1、路燈電壓測量應做好下列內容:
、、在查燈時發現,因電壓不正常而使燈泡有過暗或過亮等情況,應進行電壓測量。
、、測量結果電壓低于10%的額定電壓,或超過5%以上,必須及時向工段長或專業工程師報告。